如何通过遏制策略控制冷却成本

[复制链接]

1

主题

1

帖子

5

积分

新手上路

Rank: 1

积分
5
发表于 2024-1-8 19:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,数据中心和 IT 环境中最大的能源和成本消耗之一是精密冷却系统,它可以确保一切顺利运行并保持适当的温度和湿度。节省能源并提高冷却系统性能的最佳策略之一是实施空气遏制策略。遏制系统有两种类型:冷通道遏制和热通道遏制。在数据中心实施封闭系统,无论是冷通道还是热通道,都可以帮助数据中心实现冷却系统性能和效率高达 30% 的改进,具体取决于应用、所使用的冷却系统类型以及各种环境以及场地的具体条件。除了遏制策略之外,数据中心管理人员还可以通过选择合适的冷却装置尺寸、使用带有电子换向 (EC) 风扇的冷却装置以及利用节能运行模式来提高冷却系统性能、降低能耗并削减成本。

(您可以在此处查看说明本文的信息图。)

遏制策略

在数据中心,热气流由计算设备产生;当不受控制时,这些气流会 电子邮件营销列表 冷却系统提供的冷空气混合。数据中心运营商应优先考虑遏制措施,因为这样做可以防止冷热气流相互混合。如果冷热气流混合,可能会对数据中心的冷却效率和冷却能力产生负面影响。

冷通道封闭系统 (CACS) 封闭冷通道以优化送风输送,使数据中心的其余部分成为大型热空气回风室。热通道遏制系统 (HACS) 封闭热通道,收集 IT 设备排出的热废气,然后返回精密冷却装置并进行处理。对于单个 IT 机架或小型 IT 机架“吊舱”,热空气可以使用连接到每个机架顶部的管道通风口(又名“烟囱”)返回到计算机房空气处理器 (CRAH) 或大型远程空调装置。单独的机架。

数据中心可以通过使用热通道或冷通道封闭系统来提高性能,只要有一些系统将气流与混合分开即可。任何特定客户从遏制系统中获得的确切节省取决于多种因素;然而,可以公平地说,典型的好处是效率增益高达 15%,性能增益高达 30%。



在实践中,通过遏制,精密冷却系统可以设置为更高的送风温度,从而节省能源,同时仍以安全的工作温度提供调节空气。遏制策略还能够通过允许冷却装置供应的空气以最小的分层到达 IT 设备的前端来消除热点。在不混合热空气和冷空气的情况下,可以提高送风温度,而不会产生热点风险。此外,实施安全壳冷却策略的数据中心可以提高节能器的效率。当室外温度低于室内温度时,冷却系统压缩机可以循环关闭,或完全关闭,从而节省大量能源。压缩机以及加湿和除湿装置是数据中心冷却装置中的主要能源消耗者之一。通过消除热空气和冷空气之间的混合,可以提高冷却系统的送风温度,从而使冷却系统能够在露点温度以上运行。当供应高于露点的空气时,空气中的湿气不会被去除。如果没有去除湿气,则可能不需要将湿气重新添加到冷却供应气流中,从而节省能源和水。